尤其是工况2到工况3的加湿量变化和工况3到工况4的再生加热量变 化对分子量为47和61的化合物产生了较大的影响。在图3.5中,工况2到工 况5之间化合物的浓度变化并不大,只有当再生加热器开度降到12.5%时,甲苯 的浓度出现了较大的波动。这说明不同的化合物对于除湿机的这两种工作状态 的变化的敏感性不一样。下面将用双因素方差分析的方法来分析哪一个因素对 化合物浓度的变化起了显著作用,以及两个因素之间是否存在着交互作用。 再生空气加热器的电压为IOV、5V和1.25V时,对应的转轮温度(用f1表 示)水平用10、5、1.25表示(其中以建筑材料为污染源时只有10V、5V两个 水平);室内湿负荷(用f2表示)的两个状态为加湿器全开和全关,用水平7 和水平0表示。将以建筑材料和人为投放化合物为污染源情况下的4种化合物 都当作响应变量,构造的4元双因素方差分析模型为: |