登录     没有帐号?注册

布施网在线供佛布施网慈善点击“护国·报恩”甚深般若奥运报数系统布施网简体大藏经阅读
仁王护国网上坛城护国伽蓝阁在线祭祀如何使用般若奥运报数系统? 
查看: 532|回复: 0

[淘宝网店] 施耐德变频器ATV61/71操作注意事项

[复制链接]
发表于 2013-1-17 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  施耐德变频器ATV61/71是施耐德针对高能耗工业客户的需求推出的标准柜式变频器,尤其是工程机械、采矿、隧道施工、船舶等过去不适合使用电子设备的行业,通常面临作业环境空间狭小、高温、高湿、高粉尘等诸多挑战,施耐德变频器ATV61/71可以很有效的帮助这类客户在应对严苛作业环境的同时优化成本,提高能效。
混凝土机械  
混凝土人才网
混凝土机械维修



  面对高能耗工业作业环境生产,工程师在操作施耐德变频器ATV61/71需要注意些什么事项,实现有效工作。今日小编为您整理出施耐德变频器ATV61/71需要注意的事项点,以助您的高效工作。
  施耐德变频器ATV61/71内含ATV61/71变频器、断路器、直流电抗器、电机端子和柜门安装的操作面板,集成了适用于起重、物料输送、泵控制等应用的多种功能。
  施耐德变频器ATV61/71注意事项
  1、施耐德变频器ATV61/71如果加装可选卡对变频器的发热有什么影响   www.998jx.cn
  ATV61/71变频器每加装一张可选卡变频器的耗散功率会增加7W。
  2、施耐德变频器ATV61/71热状态THD是用一个百分数表示的,这个数值与实际温度对应关系是什么
  60%=>50°C
  70%=>60°C
  90%=>80°C
  118%=>100°C
  3、施耐德变频器ATV61/71宏设置时如何才能改变宏选项?
  设置时需要2秒钟以上的确认时间。
  用户反映ATV71HC40N4变频器的输入电源端,有两个端子L1A、L2A、L3A和L1B、L2B、L3B,拿万用表量,两组端子相互不通,为什么?是否可以只接一组端子?
  因为ATV71HC40N4和ATV71HC50N4内部有两个整流桥,所以量不通。
  不可以只接一组端子,功率部分的交流电源与端子R/L1A-R/L1B,S/L2A-S/L2B以及T/L3A-T/L3B连接。
  4、ATV61变频器恢复出厂设置以后,给起动命令,电机没有按照给定速度运行,而是直接运转到50Hz,为什么有时会出现这种情况?
  原因是恢复出厂设置并不会改变宏配置,在恢复出厂设置之前,已经设置了"PID调节"宏配置,那么就会出现上述情况。如果不需要PID调节功能,可以手动将宏配置改为"标准起/停",上述现象就不会出现;
  如果使用PID调节功能,注意给变频器反馈信号,也不会出现上述现象。
  5、ATV71变频器,通过面板上复位按钮和逻辑输入端子如何实现故障复位?
  首先故障复位按钮和端子只能复位可以被复位的故障,当启动、停止信号由中文面板控制时,面板上的复位按钮有效;当启动、停止信号由逻辑输入端子控制时,在端子上设置的故障复位有效。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|布施网 ( 渝ICP备16011535号 )

GMT+8, 2024-10-17 10:40 , Processed in 0.140314 second(s), 16 queries .

布施网法律顾问:周治均律师 中华人民共和国律师执业证号:19020511008028

© 2001-2012 布施网

渝公网安备 50011202500140号

返回顶部