登录     没有帐号?注册

布施网在线供佛布施网慈善点击“护国·报恩”甚深般若奥运报数系统布施网简体大藏经阅读
仁王护国网上坛城护国伽蓝阁在线祭祀如何使用般若奥运报数系统? 
查看: 458|回复: 0

变频空调器检修2例

[复制链接]
发表于 2010-7-28 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
例1:一台海尔KFR-25GW/BP×2变频空调器,工作10多分钟便自行停机,运行灯灭,电源灯亮,无制冷现象。
检修:开机观察室内机、室外风机、压缩机均能够启动运转,但压缩机有嗡嗡声,10分钟后摸压缩机外壳及贮液器非常烫手,因压缩机工作温度过高而停机保护。测低压为1Mpa(太高)。该机曾因功率模块损坏,而更换过功率模块之后,就出现了上述故障,因此特别注意检查功率模块的连线,发现压缩机白线、红线接颠倒了。正常应为压缩机的C、S、R,分别接功率模块的W、V、U(黑、白、红线)。把白线、红线重新倒换过来后,空调器恢复正常工作,低压降至0?6Mpa,制冷正常,压缩机温升也正常了。
本例是因把压缩机的S、R引线插反,使压缩机不能启动或反转,造成工作电流增大,压缩机温升过高而引起的保护性停机。
例2:一台海尔KFR-50LW/(BP)变频柜机王,上电后室内风机就高速转动,风速失控,但制冷正常。
检修:当空调器正常启动后,室内风速若设定在高速挡,则CPU U101第12脚输出高电平给U102第7脚,反相器U102第10脚输出低电平,使微动继电器SW303吸合,室内风机得电工作在高速挡。其它两挡工作原理相同。
上电后,测U101第10、11、12脚均为低电平,说明U101并没有输出室内风机驱动电平,测U102的第10、15脚均为12V高电平,而10脚却为低电平(15V),使微动继电器SW303得电吸合,室内风机工作在高速挡。说明反相器U102(TDG200AP)损坏。更换后上电,室内风机不转,空调器启动后,风速挡已能受控,整机工作正常。
事实上,专门技术人员上门清洗保养空调花费并不多。而根据以往经验,空调维修行业是4-8月忙得连轴转,接近
夏季时节更是保养维修高峰期。消费者很难选择服务时间,服务质量上也难免小有折扣,所以3月份是最恰当的报修期,
大家完全可以打个时间差
深圳美的空调维修定期对空调清洗、消毒可预防空调病、能节约大量电费、降低电耗、延长空调使用寿命。
一、空调机组各零部件维修及更换 公司对空调机组的压缩机、控制器、传感器等部件进行维修或更换,所做品牌包括天加、麦克维尔、日立、大金、约克、开利,特灵等。机型包括离心机、螺杆机、活塞机,模块机(全封式涡旋压缩机)。
二、空调主机维护保养根据机型及客户要求对主机提供1-2次年度保养,并在开机季节对机组进行定期巡检,对机组运行状态进行有效跟踪,及时发现并处理故障隐患确保机组正常运行,并向甲方提交保养及检查报告。
三、空调水处理根据空调系统的使用情况,对水系统管道进行除锈、除垢、杀菌,灭漂等处理,以达到防锈,阻垢,延长系统使用寿命,改善空调使用效果的目的。
四、空调系统自控根据客户要求为空调系统加装远程控制系统或对现有自控系统进行改造,以更加便捷有效地实施对空调系统的控制。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|布施网 ( 渝ICP备16011535号 )

GMT+8, 2024-11-23 11:17 , Processed in 0.131794 second(s), 16 queries .

布施网法律顾问:周治均律师 中华人民共和国律师执业证号:19020511008028

© 2001-2012 布施网

渝公网安备 50011202500140号

返回顶部